Quel MOSFET pour remplacer un relais de thermostat ?


fe36ca0d4d6bdcc500dbd432c3c08731?s=80&d=mm&r=g
Posts: 494
Admin
Topic starter
(@christophe)
Membre
Inscription: Il y a 5 ans

Bonjour,

Je souhaite remplacer un thermostat par un wemos, j’ai lu qu’un MOSFET pourrait tout a fait jouer le role du relais du thermostat, mais je ne sais pas quel ref choisir ? J’ai ça dans mon thermostat

J’ai mesuré en DC : 6-7 volts , et 0,28 mA . J’ai tenté en AC, mais le multimètre reste à 0.

Pour info j’ai 2 fils qui vont a la chaudière, et en gros quand je les connecte ca chauffe :slight_smile:

Est-ce que mes mesures sont suffisantes pour trouver le bon composant ?

Merci !

Répondre
Topic Tags
3 Replies
fe36ca0d4d6bdcc500dbd432c3c08731?s=80&d=mm&r=g
Posts: 494
Admin
Topic starter
(@christophe)
Membre
Inscription: Il y a 5 ans

Bonjour.
Si tu ne connais pas la nature du signal ou du courant à commander., Il est préférable de conserver un relais. Pour réduire la consommation du relais tu peux baisser le courant de maintient dans un rapport de 5 à 10(à tester suivant le modèle). Une commande MLI joue très bien ce rôle.

Répondre
fe36ca0d4d6bdcc500dbd432c3c08731?s=80&d=mm&r=g
Posts: 494
Admin
Topic starter
(@christophe)
Membre
Inscription: Il y a 5 ans

bonjour,
Le MOSFET peut etre une bonne solution, mais il est polarisé! mais en placant un pont de diodes en amont on peut s’assurer que la tension sur le drain du MOS sera toujours positive ainsi le MOS devient un interruteur non polarisé.
L’avantage c’est que la consomation de la commande est nulle car le MOS se contente d’une charge electrostatique.
L’inconvenient c’est la chute de de tension due au pont de diodes(1.3V), Mais si on utilise des diodes Schottky la chute de tension totale est de 0.9V.
Si la tension crete est inferieure à 30v on peut utilisé pour le pont des BAT85 ou pour des courants important 1N5819
Pour le choix du MOS choisir une faible tension de seuil <1.5V et 30V minimum
Chez mouser le CSD18510 en TO220 de Texas à 1.82Euros devrait convenir.
la commande est direct avec 4V de VGS il est complement on.
si la commande est bistable (une pulse pour on , une pluse pour off) il faut ajouter une bascule D monter en diviseur par 2 (Qbar relié a D) genre CD4013 ou 74HC74.
le reset de la bascule permet de démarrer a l’etat off ( attention le reset est a Vcc pour CD4013, a Vss pour 74HC74)

Répondre
fe36ca0d4d6bdcc500dbd432c3c08731?s=80&d=mm&r=g
Posts: 494
Admin
Topic starter
(@christophe)
Membre
Inscription: Il y a 5 ans

Bonjour, la commande de la bobine du relais est de 3V, la tension commutée par les contacts selon vos mesure DC 6/7V et 280mA. La tension de bobine devient la tension de commande de la Gate Les mosfets nécessitent une tension de commande de gate de minimum 5V pour des versions spéciales et 12 V standard. De plus, Le courant commuté par un relais est isolé de toutes références et pour faire de même avec une jonction semiconductrice, la solution la plus simple est d’utiliser un optocoupleur. Le 3V sert alors à allumer la led de commande. L’optomos me semble la solution la plus adaptée Omron Electronics G3VM-AR & G3VM-DR MOSFET Relays …c’est un mosfet relays, peut pas dire mieux ! Bonne soirée

Répondre
Share:
Rejoignez nous!
Chercher sur le forum
Derniers tutoriels
Derniers messages postés sur le forum
Domotique et objets connectés à faire soi-même
Domotique et objets connectés à faire soi-même
Vous avez aimé ce tutoriel

Ne manquez plus les prochains projets

Recevez chaque semaine le récapitulatif des tutoriels et projets.

Vous pouvez vous désabonner à tout moment. 

Shopping cart